当前所在位置:首页 > 产品知识 > 技术帮助技术帮助

矿用分站主要技术指标

发布时间:2019-06-06  来源:  作者: 查看:

矿用分站主要技术指标

1.模拟量

1.1数字信号应符合MT/T899的有关规定。

1.2频率型信号应符合下列要求:

a)频率范围:200~1000Hz;

b)在整个频率范围内其正脉冲和负脉冲宽度均不得小于0.3ms;

c)有源输出高电平电压应不小于+3.0V(输出电流为2mA时),有源输出低电平电压应不大于+0.5V(输出电流为2mA时);

d)无源输出截止状态的漏电阻应不小于100kg,无源输出导通状态的电压降应不大于0.5V电流为2mA时)。

1.3电流型信号范围:1~5mA或4~20mA。

2.开关量

2.1数字信号应符合MT/T899的有关规定。

2.2采用双电平和无源输出的开关量信号应符合下列要求:

a)有源输出高电平电压应不小于+3.0V(输出电流为2mA时),有源输出低电平电压应不大于+0.5V(输出电流为2mA时);

b)无源输出截止状态的漏电阻应不小于100kg,无源输出导通状态的电压降应不大于0.5V(电流为2mA时)。

3.模拟量输入与输出处理误差

模拟量输入与输出处理误差应不大于0.5%

4.累计量输入处理误差

累计量输入处理误差应不大于0.5%。

5.系统信号传输

分站与传输接口,分站与分站之间信号传输应符合MT/T899的有关规定。

6.控制执行时间

控制执行时间应满足有关要求。安全监控分站甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间应不大于2s。

7.调节执行时间

调节执行时间应满足有关要求。

8.最大传输距离

传感器及执行器至分站之间的最大传输距离应不小于2km;分站至传输接口、分站至分站之间的最大传输距离应不小于10km。

9.最大监控容量

分站所能接入传感器、执行器的数量宜在2、4、8、16、32、64、128中选取。

10.备用电源连续工作时间

电网停电后,备用电源连续工作时间应不小于2h。

相关产品:ICS-5F矿用分站

ICS-5F本安分站.jpg

上图为www.4776.com供应的ICS-5F矿用分站

相关推荐: